【www.arisingsemi.com--作文大全】

敷设是什么意思
电缆敷设方式与代号
线管的代号及敷设方式
一、 线管的代号
SC
PC
CP
RC
TC
CT
SR
焊接钢管
硬质塑料管
金属软管
水煤气管
电线管
电缆桥架
钢线槽
二、导线敷设部位:
根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:
DB
TC
BC
CLC
WC
CE
CC
SCE
直埋
电缆沟
暗敷在梁内
暗敷在柱内
暗敷在墙内
沿天棚顶敷设
暗敷在天棚顶内
吊顶内敷设
SC
MT
KPC
AB
AC
WS
CE
FPC
穿焊接钢管敷设
穿电线管敷设
穿聚氯乙烯塑料波纹管敷设
沿或跨梁(屋架)敷设
沿或跨柱敷设
沿墙面敷设
沿天棚或顶板面敷设
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
PR
M
CP
RC
PC
FC
CLE 
ACE
塑料线槽敷设
用钢索敷设
穿金属软管敷设
镀锌钢管
PVC塑料硬管
预埋在地面内
沿柱或跨柱敷设
在能进入的吊顶在敷设
BE
WE
MR
F
CT
SR
沿屋架,梁
沿墙明敷
金属线槽敷设
地板及地坪下
电缆桥架敷设
沿钢索
另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管
三,灯具安装方式的表示
CS
DS
W
C
R
S
CL
链吊
管吊
墙壁安装
吸顶
嵌入
支架
柱上

1、 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。
其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。


2、 还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米的导线,用1平方毫米管内径的穿管。


3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护。
管子直径怎样选择。

①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;
②、引出地面两米高,地下 250mm 深;
③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;
④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;
⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。


4、 选择管径时,内径要比外径大 50 %。



5、 W(无拼音首)D(低)Z(阻)B级--YJ(交联聚乙烯)Y(聚烯烃)W(无拼音首)D(低):无卤低烟(习惯称低烟无卤)WDZB-YJY---低烟无卤B级阻燃--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆WDZBN-YJY--低烟无卤B级阻燃耐火--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆WDZC-BYJ---低烟无卤C级阻燃--铜芯交联聚乙烯绝缘电线如有F:WDZC-BYJ(F)---低烟无卤C级阻燃--铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线
四、线路敷设方式代号
PVC——用阻燃塑料管敷设
DGL——用电工钢管敷设
VXG——用塑制线槽敷设
GXG——用金属线槽敷设
KRG——用可挠型塑制管敷设
五、线路明敷部位代号
LM—沿屋架或屋架下弦敷设
ZM——沿柱敷设
QM——沿墙敷设
PL——沿天棚敷设
六、线路暗敷部位代号
LA——暗设在梁内
ZA—暗设在柱内
QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内
DA——暗设在地面或地板内
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
七、配电线路的标注方法
a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号
b--导线型号
c--导线根数
d--导线截面
e--敷设方式及穿管管径
f--敷设部位
1表示2根导线
2表示3根导线
N表示n根导线
八、电缆的敷设:
工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。


(1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。

(2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。

(3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。


(4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

(5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。

(6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点),牌子字迹应清晰,不易脱落。
标志牌规格宜统一,应能防腐,挂装牢固。


(7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

(8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确,采用绝缘材料应符合要求。


3、配线工程工序:配管—管内穿线1)本工程均为暗配管线,暗敷于装修可燃材料顶棚内、明敷于潮湿场所或埋地敷设的线路应采用金属管布线,明敷或暗敷于干燥场所的线路可采用PVC电线管。穿金属管的交流线路,不同回路、不应同管敷设,同一回路不应分管敷设。金属管明敷时的固定点间距,以及和其它管道同侧敷设和交叉时的净距,均应符合施工规范及设计要求。管线线路较长时,宜适当加装接线盒,直线部分不超过30m,一个弯不超过20m,二个弯不超过15m,三个弯不超过 8m。金属管敷设完后,应对根数、管径、起始点进行检查,对遗漏者及不符合图纸和现行施工规范要求的应进行修补。2)管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。在穿线之前,应将管中的积水及杂物清除干净。导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。3)导线穿入钢管后,在导线出管口处,应装护口保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处
《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》
一、电缆符号


1、YJV22--4*16  代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。


2、YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*
4:三根四平方的。SC
25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设


3、BV-5×16 SC
32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。


4、VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。



5、FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。


6、WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm

2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。


7、WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。


8、ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。


9、NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。


10、TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。


11、TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。


12、RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。


13、RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。
BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。
因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。
二、开关器件符号说明:


1、TIMS-125/80/43002  其中4表示四级;
300:热磁脱扣器;
2:电机保护用。



2、DZ47-60/3P-
25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。


3、C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA


4、C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极


5、JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相 Single phase;Z 浇注式 Casting type;10 设计序号 Design Number;6电压等级(kV) Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级


6、电度表型号DD28;DD10;DD862。

第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。
DD-单相, 如DD862
DT-三相四线, 如DT862
DS-三相三线,如DS862
F-复费率, 如DDSF855
Y-预付费, 如DDSY855
S-电子式, 如DDS855
三、敷设方式和敷设部位
敷设方式:  SC:穿焊接钢管敷设;      CT:用电缆桥架敷设;
敷设部位:  WE:沿墙面敷设;          WC:暗敷设在墙内;
FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内;
BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。

四、IP防护等级:
IP
40:
4(接触电气设备保护和外来物保护等级)——防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为1.0mm,不应完全进入)。
0(电气设备防水保护等级)——无防护
IP
30:
3(接触电气设备保护和外来物保护等级)——防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为2.5mm,不应完全进入)。
0(电气设备防水保护等级)——无防护
IP
20:
2(第一个数字)——防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为12.5mm,不应完全进入)。
0(第二个数字)——无防护。
IP
54:
5(第一个数字)——防护灰尘,不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害。
4(第二个数字)——防护喷水,从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害。
五、术语说明
色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相红色。
回路:.电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。
通常指闭合电路。

通路:能构成电流的流通,能形成闭合回路的路(也就是电流能从电源正极流出,再从负极流进)称之为通路。
通路是在电路中,处处连通的电路。
高压断路器:在电路正常时,用来接通或切断负荷电流;在电路发生故障时,用来切断巨大的短路电流。断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强。
它能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。
它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。
高压负荷开关:是用来在额定电压和额定电流下接通和切断高压电路的专用开关。它只允许接通和开断负荷电流,但不允许开断短路电流,即它仅能作为控制和过载保护元件,不能用作故障保护元件。它与高压熔断器配合使用时,可代替断路器。负荷开关按灭弧介质的不同,分为固体产气式、压气式和油浸式三种。前两种有明显的外露可见断口,因此还能起到隔离开关的作用。

具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
隔离开关:是以空气为绝缘介质,在无负荷的情况下接通或断开电路的电器。它在断开位置时形成明显可见的、足够的断开距离,把需要检修的电器与电源可靠地隔离,以保证检修工作的安全;在合闸状态时,能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。它在配电装置中的用量最多,通常是断路器的3~4 倍。其主要用途如下:(1)检修与分段隔离。
(2)倒换母线。(3)分、合空载电路。。

本文来源:http://www.arisingsemi.com/wendangdaquan/56592/