【www.arisingsemi.com--实用文档】

不合格率怎么算
降低石膏抹灰空鼓不合格率
山东飞鸿建设集团有限公司
石膏防空鼓QC小组
目  录
一、工程概况
二、小组概况
三、选题理由
四、四、现场调查和活动目标
五、原因分析
六、要因确认
七、制定对策
八、实施对策
九、效果检查
十、总结及今后打算
一、工程概况
工程名称:金地格林嘉园14#地块
建设单位:烟台艺境房地产开发有限公司设计单位:青岛腾远设计事务所有限公司
施工单位:山东飞鸿建设集团有限公司监理单位:烟台新世纪建设工程咨询有限公司建设地点:烟台莱山区西临金堡路,南靠金斗山路
二、小组概况
表一:小组概况表
小组名称
烟台市莱山区石膏防空鼓QC小组
注册号
课题类型
改进型
注册时间
2017 年 5月 1日
活动方式
3次/周
活动地点
施工现场
Q  C  小  组  成  员  登  记  表
序号
姓  名
性别
年龄
职  务
文 化
程 度
组 内
分 工
职责
1
葛春晓

33
项目经理
专科
组长
组织策划
2
田海明

29
主管技术员
本科
副组长
技术管理
3
梁之栋

34
施工负责人
专科
组员
施工管理
4
林圣策

27
质量负责人
专科
组员
质量管理
5
王钧

24
技术员
本科
组员
质量检查
制表人:葛春晓                                      制表时间:2017年5月10日
三、选题理由

1、质量目标:本工程质量目标是创”烟台市优质工程奖”。


2、企业方针:以精雕精神,用精湛技术,建精美工程。


3、公司要求:提高金地格林嘉园14#地块在建工程抹灰质量和施工工艺水平技术措施、施工方法与实际施工现场结合起来,制定形成一套可行性的技术措施。


4、石膏工艺的优势:工序简单,工期短,养护时间短,现场安全文明易控制。施工方便;安全文明易控制,损耗少空鼓开裂控制效果好,后期整改方便。垂直运输使用少,施工后期不会与外墙等交叉施工冲突,节省工期和成本。
。前期墙体抹灰质量缺陷较多,经检查原洋房墙体空鼓尤为严重,为保证达到业主的精品工程要求,特成立QC技小组。基于上述理由,我们QC小组选择了“降低石膏抹灰空鼓不合格率”作为本次活动课题。

四、现场调查和活动目标


1、现场调查
2017年3月,在金地格林嘉园14#地块楼内墙抹灰施工前,组织QC小组人员对原洋房内墙进行了考察,共考察了三栋洋房内墙情况,内墙共计20000㎡。对原洋房内墙进行分析,共检查50个点,针对检查出的外观质量缺陷,墙体空鼓尤为严重,进行了统计分析,发现影响空鼓开裂质量因素较多,原因分析如下:
墙体空鼓率调查表
组数项目
1组
2组
3组
取点数
50
50
50
空鼓点数数
12
9
11
空鼓率(%)
24
18
22
平均值(%)
21.33


2、活动目标
根据调查现状和小组的活动方针,小组确定目标将空鼓率降低90%,
目标值:21.33%×(1-90%)=2.13% 对比见下图:

五、原因分析
QC小组全体成员根据前段施工的调查现状,找出了导致墙体抹灰空鼓率高的诸多原因:

六、要因确认
2017年5月为找出主要原因,由组长张更辉组织小组成员对6条末端因素进行分析:
序号
末端因素
要因论证
确认方法
确认时间
确认人
要因判定
1
抹灰前墙面未清理和浇水湿润
基层未清理干净,墙体粉刷前未湿润墙体,有浮灰
调查分析
2017.5.11
林圣策
要因
2
和易性
不良
石膏和易性不良,材料无法拌和均匀
调查分析
2017.5.12
林圣策
非要因
3
配合比不均
初凝时间过早
现场调查
2017.5.13
王钧
非要因
4
操作方法不当
墙体基层与网格布之间形成分层,未结合
现场调查分析
2017.5.14
王钧
要因
5
接茬处理不到位
同墙体两次施工接茬处石膏形成断层
现场调查分析
2017.5.15
王钧
要因
6
收面时间
收面时间过早对初凝石膏形成扰动
现场调查分析
2017.5.16
王钧
非要因
通过小组成员调查分析、论证,找出影响墙体空鼓主要因素共3 项。

七、制定对策
序号
要  因
制定对策
目  标
负责人
完成日期
1
基层表面的污垢必须清除干净,墙面洒水3遍,每遍洒水时间控制在20min左右
基层处理达到无污垢无浮尘
梁之栋
2017.5.20
2
在砌体与混凝土之间覆盖网格布应先铺设一遍底灰再覆盖网格布,然后进行下道工序
执行率100%
梁之栋
2017.5.21
3
接茬处理不到位
墙体必须一次性施工到顶,在无法一次性施工到位的部位必须留置网格布甩头搭接
所有接茬处留设不少于25厘米宽网格布甩头
梁之栋
2017.5.22
八、对策实施
根据制定的对策表,我们QC小组在活动中及时、认真地进行了实施,严格落实各项对策:
基层表面的污垢清除干净,抹灰前对凹凸不平的墙面必须剃凿平整,孔洞或凹陷处必须用
1:3水泥砂浆浇水润湿堵严分层抹平。
墙面洒水3遍,每遍洒水时间控制在20min左右,检验洒水质量的标准是,以水渗入加气块1~2mm为准。
实施二:操作不当
网格布铺贴过程中,管理人员现场监督网格布铺贴工艺,保证所有此部位在施工时先铺设一遍底灰再覆盖网格布,避免网格布与基层产生无法结合的情况。

实施三:接茬处理不到位
墙体必须一次性施工到顶,在无法一次性施工到位的部位必须留置网格布甩头搭接空鼓处理,所有接茬处留设不少于25厘米宽网格布甩头。
避免二次接茬产生施工冷缝产生空鼓。

空鼓处理:均采用切除的方法,将空鼓范围用手提式切割机切成方形后抹一层素水泥浆,最后用原配合比石膏砂浆抹面。
九、效果检查
经过三个月的活动,在小组成员的共同努力下取得了显著效果。该工艺基本消除了内墙抹灰质量缺陷,活动前后墙体空鼓率对比如下:
活动前墙体抹灰空鼓率调查
组数
项目
1组
2组
3组
取点数
50
50
50
空鼓点数数
2
0
1
空鼓率(%)
4
0
2
平均值(%)
2
(表一)
组数
项目
1组
2组
3组
取点数
50
50
50
空鼓点数数
1
1
1
空鼓率(%)
2
2
2
平均值(%)
2
(表二)
目标对比柱状图
经过小组成员的共同努力,保证了内墙抹灰施工的外观质量,实现了QC小组预先制定的内墙实测检查不合格率2.13%以下的活动目标。
十、总结及今后打算
通过本次QC小组活动,使我项目部施工管理人员掌握了一套降低墙体抹灰层空鼓率的施工管理经验,纳入生产管理体系和班组施工操作工艺规程中,使之能够有效的控制其施工质量和进度。
小组成员经过本次QC创新活动,激发了小组各成员的主观能动性、积极性和创造性,积累了宝贵的经验,使小组成员的综合素质得到显著的提高,使我们团队更加有信心去出色完成新的课题。为进一步完善该成果,我们将在以后的工程施工中继续推行该成果,使施工过程达到标准化、规范化、科学化。

在该QC活动过程中,我们深深体会到:随着新材料、新工艺的不断涌现,我们要与时俱进,运用科学方法分析、解决施工和管理工作中难点,加强施工工艺的改进和创新,确保工程质量目标的实现,提高经济效益和社会效益 。
QC小组活动前后自我评价表图。

本文来源:http://www.arisingsemi.com/wendangdaquan/86181/